Kết quả 1 đến 1 của 1
-
12-23-2020, 05:33 PM #1
Silver member
- Ngày tham gia
- Mar 2017
- Bài viết
- 1,548
Cấu tạo của một hệ thống phòng cháy chữa cháy
Nguyên tắc hoạt động của hệ thống bơm chữa cháy
- Hệ thống hoạt động bằng tay: Chỉ thực hiện các thao tác khởi động và vận hành đơn giản bằng tay duyệt y tủ điều khiển.
Xem >>> máy bơm hóa chất
- Hệ thống tự động: Đặt chế độ (tùy thuộc công trình, chữa cháy vách tường hay tự động mà cài đặt rơ le sức ép theo yêu cầu cụ thể cho các mức áp lực riêng dưới đây chỉ là một tỉ dụ.)
- Đặt sức ép lâu dài cho hệ thống dập lửa là 7bar, áp lực trong đường ống đạt đến trình độ này, máy bơm không hoạt động.
Điện áp giảm xuống 6 bar (do mất áp rò rỉ hoặc nhỏ trong một đường ống): hoạt động bơm bù đắp. Sự gia tăng sức ép một lần nữa khi bơm chạy và sẽ dừng việc bồi thường bơm bù đắp khi đạt 7bar. Một số công trình đã lắp bình chịu áp lực nhiều hơn nữa để tương trợ bù áp bơm đang hoạt động ổn định hơn.
- Trong trường hợp khi áp giảm 5bar (tường lửa mở vòi nước hoặc hệ thống điều khiển hỏa lực đã được mỏng, thời kì này không đáp ứng được lưu lượng máy bơm bồi thường dẫn đến mất mát nhanh chóng của áp suất có thể giảm một cách nhanh chóng dưới đây 5bar): Chạy máy bơm chính hoạt động cùng một lúc bơm bù áp cho áp suất và đảm bảo lưu lượng nước chữa cháy cần thiết (tùy mỗi người).
- Trong quá trình chữa cháy, máy bơm điện đang hoạt động nhưng có một vấn đề với các máy bơm hoặc điện mất mát, máy bơm phòng ngừa thay thế bắt đầu chạy Diesel bơm điện. Đây là lý do tại sao máy bơm dự phòng được bơm nhiên liệu sử dụng.
Xem >>> https://hangphu.vn/danh-muc-san-pham...-tuoi-tieu-799
- Sau mỗi sự cố cháy, đóng van vòi hoa tường hệ thống điều khiển tự động về các hạt dừng lại, sức ép về sự gia tăng đường ống để 7 bar, không có bơm áp lực ứng ngừng hoạt động.
Bảng điều khiển được thiết kế bơm công suất, bao gồm cả các thiết bị phát động, bảo vệ động cơ, phao cấp nước (thường chỉ với mức hời hợt của các đèn báo mức két đi ra ngoài, ít khi dừng lại báo bơm cắt khi các vấn đề phải được một ngọn lửa ưu tiên đấu tranh chứ không phải là bảo vệ máy bơm chữa cháy chạy khô, ánh sáng còi báo hiệu, vv … và nhận được gắn vào một tín hiệu từ các thiết bị ngoại vi để điều khiển bơm chạy theo chế độ tự động (rơ le, hệ thống báo cháy, hệ thống phun nước, vv báo chí. ..). Nói chung, tùy thuộc vào các dự án nên thiết kế thích hợp.
Cấu tạo của một hệ thống phòng cháy chữa cháy bao gồm:
- 1 bơm chữa cháy chính (thường là bơm điện).
- 1 bơm đề phòng (chạy xăng hoặc diesel) công suất tương đương.
- 1 bơm bù áp, 1 bình tích áp.
- Tủ điều khiển.
- Thiết bị kết nối, phụ kiện điều khiển.
- Máy bơm chữa cháy bắt đầu hoạt động khi áp suất trong hệ thống giảm xuống một ngưỡng nào đó. Các hệ thống phun nước sức ép giảm xuống đáng kể khi một hoặc nhiều vòi phun nước cứu hỏa được xúc tiếp với nhiệt độ thiết kế và mở ra, gây giảm áp trong hệ thống chính, kích hoạt máy bơm hoạt động.
Xem thêm >>> Bình tích ápView more random threads:
- bếp từ Munchen M216 Max chất lượng cao
- máy lạnh cũ quận 11
- Máy bơm chìm trục ngang dùng cho đài phun nước
- Những đặc tính và ưu điểm của máy bơm công nghiệp DAB
- Ngân hàng VPBank cho vay cá nhân lãi suất chỉ từ 6,99%
- Sửa bình nóng lạnh ariston tại nhà hà nội, giá rẻ, uy tín
- Lựa chọn 03 mẫu chảo sâu lòng chống dính
- Tại sao phải bảo dưỡng máy công nghiệp định kỳ
- Các bệnh dịch bùng nổ khi thời tiết mưa phùn, nồm
- Các loại bình tích áp dùng cho hệ bơm chữa cháy
Bạn đang cữ một thiết bị tình dục mang đến khoái cảm mạnh mẽ, đa điểm kích thích và hiệu ứng rung đẩy toàn diện? Vậy thì Bestvibe Glans 10 Vibration 3 Thrusting Cock Ring Anal Dildo chính là cái tên...